사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
고리원자력 4호기 출력운전 중 발전정지
- 조회 : 2615
- 등록일 : 2005.02.12
- 사건명
고리원자력 4호기 출력운전 중 발전정지
- 해당원전
고리 4호기
- 발생일시
2005-02-12
- 사고 고장등급(잠정)
0등급
- 사건발생시 출력
원자로:100%,발전기:1006MWe
- 상황
고리원자력 4호기가 2005년 2월 12일 04시 46분 100% 정상운전중 주변압기 보호계전기 동작으로 원자로 및 터빈발전기가 정지됨.
- 원인
주변압기 보호계전기(비율차동계전기 및 접지계전기) 동작
- 소내·외 방사능 누출여부
없 음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
발전정지로 인한 소내ㆍ외 방사능 영향 없음.
- 기타 참고사항
- 소속 및 직위
고리 제2발전소 안전부장
- 성명
도정열
- 연락처
051-726-2210
- 이전글
- 다음글
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134